各位老师好,请问两栋教学楼之间的全封闭连廊需要计入防火分区面积吗

各位老师好,请问两栋教学楼之间的全封闭连廊需要计入防火分区面积吗

向往向往 | 2025-12-16 17:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

赵吏 2025-12-17 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

得看你所在区域,比如在陕西,《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第5.0.5条: (补充GB50016-2014(2018年版)第6.6.4条)连接两座建筑物仅供通行的天桥、连廊,应采取防止火灾在两座建筑间蔓延的措施,并应符合下列规定:2当采用封闭连廊连接相邻两座建筑并满足相应防火间距要求时,建筑通往连廊的门应为甲级防火门,连廊可不计防火分区面积及疏散距离

阳明心 2025-12-17 12:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

yujun500 2025-12-18 11:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你说的教学楼应该是中小学吧,谨慎起见建议把连廊当成一般建筑使用空间,划分进正常防火分区,考虑疏散距离和宽度。连廊一般是只有交通功能,但是在中小学,课间学生聚集在走廊,连廊是很常见的情况。