教室顶棚材料燃烧性能要求

4层的一个教学楼耐火等级二级,其中一层的一间阅览室,约225平方,顶棚用了B1级的装修材料,允许吗?

1、根据建筑材料设计内部装修设计规范,顶棚需要A级。但有个疑问,根据建筑设计规范,耐火等级为二级的吊顶指标为难燃性0.25小时,

根据建规5.1.8 二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。
    三级耐火等级的医疗建筑、中小学校的教学建筑、老年人照料设施及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所的吊顶,应采用不燃材料;当采用难燃材料时,其耐火极限不应低于0.25h。
    二、三级耐火等级建筑内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。
2、根据上述条款,是否可以理解为,教室的吊顶可以采用B1级装修材料

十防九空 | 2025-12-16 16:00
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yujun500 2025-12-18 11:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

材料燃烧性能和建筑构件耐火极限是不同的两个概念,你说的B1级肯定不允许,必须A级,和耐火极限多少无关,只是说吊顶A级时没有耐火极限要求