消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋湿式报警阀组

请教喷淋湿式报警阀下腔压力压力表显示正常,止回阀正常,在打开警铃试验阀门时,下腔压力表压力显示迅速归零是什么原因导致的?

南辰熤 | 2025-12-12 15:49
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

懒得说 2025-12-12 16:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

阀前补水压力不足

南辰熤   回复: 懒得说2025-12-13 10:33

请教,该怎么解决这个问题呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼   回复: 南辰熤2025-12-16 09:29

把供水侧的阀门打开。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛疼 2025-12-12 17:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

供水不足

安宇 2025-12-13 09:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

遇到同样的问题,起泵打压停泵后,打开试验阀,流一股水,供水侧压力表就归零了

莫着急 2025-12-14 16:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

压力表坏了

红色ID 2025-12-14 22:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

检查稳压泵启动了没?

李勤 2025-12-15 11:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你的现象是下腔压力补到正常值了,试铃阀流量很小,开启后迅速无压,首先你的管网很小,且稳压泵没有在自动状态(或者没有高位水箱,用的气体顶压且没在工作状态),主管道的低压压力开关同时没有调整工作状态

沉默 2025-12-15 16:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

归零后试水压力怎么样,警铃还能响吗


关闭

关闭

手机APP下载