消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于消防水泵控制柜的问题。

各位老师好,请教一下这个问题:当消防水泵控制柜处于自动状态时,远程包括在总线盘、多线盘及直启柜上面可否启动、停止消防水泵?有规范依据吗?谢谢!

乘风破浪624 | 2025-12-08 17:11
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

消防网友68723 2025-12-09 08:58  2 赞  0 踩 [回复] 举报

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;
11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;

阳明心 2025-12-09 14:15  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵控制柜自动状态下,总线盘,多线盘能启停,消防水泵控制柜不能启停水泵。

泡沫水喷淋 2025-12-09 18:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

当报警控制器处于自动时可以联动启动,当多线盘手动允锁允许时可以远程启动,当低压压力开关,流量开关检测到官网压力大幅度下降时连锁启动水泵,最好是去现场水泵房停泵,多线盘可以停泵但不建议

小唐12321   回复: 泡沫水喷淋2025-12-10 16:22

总线盘不能停泵,多线盘可以消控室停泵,但是停泵后立即派人去水泵房看,然后查看启泵原因是否现场着火。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载