消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

丙类厂房防火隔墙上能否开窗

丙类厂房端头采用两侧办公用房,厂房与办公之间的防火隔墙上能否做开启窗

华少 | 2021-06-24 14:50
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

yizhongdayang 2021-06-25 09:47  0 赞  0 踩 [回复] 举报

       18版《建规》3.3.5条规定丙类厂房内,办公室与车间应采取2.5h防火隔墙与1.0h楼板分隔,防火隔墙上开设连通的门为乙级防火门,但未明确是否可以在防火隔墙上设置乙级防火窗。

       个人认为,可以设置乙级防火窗,理由如下:

       1、《建规》3.3.5条款的条文说明:“丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。”既然为方便沟通可以设置乙级防火门,那么为方便沟通也可以设置同样等级的防火窗。

       2、《建规》6.2.3.3条款:甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗。该条款为通用性防火分隔的最低要求,当有其他条款对相同分隔部位有不同要求时,应按最严格的条款确定分隔措施。3.3.5条款规定了防火隔墙与楼板的耐火极限,规定了可以设置乙级防火门,但未明确防火隔墙上设置窗的要求,可以按照6.2.3条款执行。

       3、《建规》6.2.3条款的条文说明中解释:当厂房或仓库内有工艺要求必须将不同火灾危险性的生产布置在一起时......应采用具有一定耐火极限的墙体分隔,以降低不同火灾危险性场所之间的相互影响。如车间内的变电所、变压器、可燃或易燃液体或气体储存房间、人员休息室或车间管理与调度室、仓库内不同火灾危险性的物品存放区等。这更加明确了厂房内,办公室、休息室与生产区域的分隔要求,是可以在防火隔墙上开设乙级防火窗的。

       综上,个人认为丙类厂房内,办公室与生产区域的防火隔墙上可以开设乙级防火窗。但若该乙级防火窗的窗扇可开启,应按照常闭防火门的要求,在开启窗扇上设置能自动关闭窗扇的装置。


关闭

关闭

手机APP下载