消防双电源切换装置是自投自复还是只需要主电切备电?

规范《建筑防火通用规范》第10.1.6条中说的自动切换装置,是指满足在主电断电后能自动切换到备电功能就可以,还是要求在主电恢复供电后能切换回主电功能,或者主备电互为备用功能。那种才符合规范?

正大 | 2025-11-29 21:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

懒得说 2025-11-30 08:17  1 赞  0 踩 [回复] 举报

首先必须满足主电切备电,是否自投自复没强制性要求。有的地方消防部门认为,自投自复并不能确保消防设备的稳定运行,不建议自投自复

重庆消防 2025-12-01 15:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

主电断开后,自动转换到备电,主电投入使用后,自动切换到主电。

李勤 2025-12-02 11:53  1 赞  0 踩 [回复] 举报

正常的双电源切换装置,都是主电断开后,自动转换到备电,主电投入使用后,自动切换到主电。(互为切换)

仓鼠 2026-03-27 11:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建规要求强条为自动切换装置