丙类厂房和仓库防火隔墙和疏散出口设置问题

一个丙类厂房,有三个卷闸门和一个带玻璃普通门通往室外,还有一个普通门通往隔壁区(隔壁是办公区,可通往室外),请问是卷闸门作为安全出口还是哪个普通门也可以作为安全出口

一个丙类厂房分割成三个区域,用的是轻钢龙骨石膏板隔的墙。第一个1100平,有2个卷闸门通往室外,一个普通门通往隔壁区域(这区域有安全出口通往室外),和旁旁边隔断区域不连通。中间区域900平,一个卷闸门2个普通门通往室外,还有一个小门通往第三个区域。第三个区域就150平,除了和中间区域一个小门连接,就只有一个小门通往室外。

这种情况疏散门是否满足规范,隔断是不是要换耐火等级高的材料,还有普通门是否要换成防火门?


17 | 2025-11-29 20:46
请写下您的回答回答

精彩评论

消防网友68723 2025-12-01 10:05

1、厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;2、地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口;3、卷闸门不能做为疏散门

查看原文
回答 | 共3个

scool 2025-12-01 09:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

丙丁戊仓首层靠外墙可用卷帘门作为安全出口,厂房不可以

消防网友68723 2025-12-01 10:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;2、地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口;3、卷闸门不能做为疏散门

17   回复: 消防网友687232025-12-02 20:27

现在厂房被隔断了,有个区域就2个卷闸门(一个常闭一个有帘子挡风),还有一个普通门(通往隔壁办公区域,平常上锁),这种情况把卷闸门设置成断电自动开启算不算疏散口?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报