柴油发电室的开门开窗?

各位大佬,附在建筑一层的柴油发电室外墙直通室外的门需要甲级防火门嘛,进风的百叶窗跟采光的窗也需要防火窗嘛?

新手小白9595 | 2025-11-29 09:23
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

懒得说 2025-11-29 14:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)中的相关规定,对于一些火灾危险性较大的房间,如发电机房、变压器室、变配电房、锅炉房等,其直通室外的门需要采用甲级防火门,以防范设备火灾危害建筑内的其他部位

赵吏 2025-11-29 14:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

  附在建筑一层的柴油发电室外墙直通室外的门需要甲级防火门;进风百叶窗和采光窗不一定需要防火窗,但需满足防雨雪、防小动物等防护措施。