动力负荷应采用D特性断路器规范依据

郭春龙 | 2025-11-27 08:37
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2025-11-27 14:44 00 [回复]举报

电力规范,已经是默认了,动力用C然后跳闸。

chenchen 2025-12-01 10:56 00 [回复]举报

如果仅查依据的话

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 

2.3.5当交流电动机正常运行、正常起动或自起动时,短路保护器件不应误动作。短路保护器件的选择应
符合下列规定:
1正确选用保护电器的使用类别。
2熔断体的额定电流应大于电动机的额定电流,且其安秒特性曲线计及偏差后应略高于电动机起动电
流时间特性曲线。当电动机频繁起动和制动时,熔断体的额定电流应加大1级或2级。