预作用报警系统不带湿式报警阀
看到一个公司生产的单体式预作用报警阀组,只有雨淋阀组,不带湿式报警阀。该预作用报警阀组不接气压维持装置,使用CARX排气阀,不用主机的电信号控制打开。请问各位老师预作用报警阀组中的湿式报警阀作用是什么?是否可以取消。




没表达清楚,“不用主机电信号打开”是指排气阀不用通过主机电信号打开。第三腔的电磁阀还是要通过主机联动开启。
提问的是单联锁预作用系统,但这个预作用报警阀组厂家叫作“单体式预作用报警阀”。触发原理与我们平常知道的单联锁预作用报警阀一致,主机收到两个联动触发信号后打开第三腔电磁阀,只是排气阀属于复合式排气阀,排气阀不需要主机来控制打开。
我搜索到的一般单联锁预作用报警阀组中的湿式阀是起到单向阀和密封作用,但这个单体式预作用报警阀使用复合排气阀,也没使用气压维持装置来监控系统侧气密性,自然也就不需要密封了。