人防区消火栓箱内是否按照消防软管卷盘设置?

人防区消火栓箱内是否按照消防软管卷盘设置?依据条款是哪条?设计未明确消防验收提问。

艾的迈 | 2025-11-09 15:21
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2025-11-10 11:36 00 [回复]举报

人民防空工程中,设置室内消火栓的场所应同时设置消防软管卷盘


人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009第7.6.2条第6款提到:

室内消火栓处应同时设置消防软管卷盘




追风赶月 2025-11-12 08:41 00 [回复]举报

需要让设计单位回复一下,出具设计变更文件。 依据如下

李勤 2025-11-12 11:50 00 [回复]举报