在确认火灾后,系统应能启动所有火灾声、光警报器,“所有”是指哪些区域和范围?

各位专家和老师!

    确认火灾后,火灾自动报警系统应能启动所有火灾声、光警报器,这里的“所有”具体是指哪些区域和范围?

     1、是同一火灾自动报警系统应能启动所有火灾声、光警报器?(《消防设施通用规范》 GB55036-2022第 12.0.5条2款相关条文);

     2、是同一建筑物内的所有火灾声、光警报器?(《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.1条,原来的强条,随着《消防设施通用规范》 GB55036-2022于2023年3月1日起实施而废止);

    3、是同一报警区域内所有的火灾声光警报器应同时启动?(《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019第4.12.6条相关条文)。

   感谢行业大咖解答!




消防网友2190 | 2025-11-08 20:15
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

我的世界 2025-11-09 13:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

我的理解是:启动整栋建筑内所有的,如果某个防火分区或者某个楼层有火灾,可能会影响整栋建筑另外的区域,所以应该全楼都响,告知本栋楼有区域发生火灾,需要让其他区域的人员知晓。

潘天坤 2025-11-10 07:57  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、按照火灾自动报警设计规范GB50116设计的项目,常见做法有按整栋楼的,也有按整个系统的,这个建筑内的定义存在一定争议,可能不同人有不同的理解



从文字来说,个人认为是系统内的所有设备


个人认为至少要按“全楼”考虑(可以参照图集中广播全楼的定义),按整个系统是否合理这边就不做讨论


2、

消防设施通用规范GB55036里描述的比较明确,正文提及:

在确认火灾后,系统应能启动所有火灾声、光警报器


消防设施通用规范GB55036配套实施指南里提及:

由于火灾发生的不确定性和火灾发展蔓延的特性随空间情况有较大差异,发生火灾后,应在第一时间向设置场所内所有人员传递火灾报警信息,即应能控制系统中的所有火灾警报器启动,发出火灾声 、 光报警信号 ;

为了避免火灾声警报音影响人员获取消防应急广播信息,系统应能确保不同火灾声警报信息传递的一致性,即同时控制火灾声光警报器的启动和停止 ”


综合消防设施通用规范GB55036的要求,应该是强调确认火灾后启动系统内的所有火灾声光警报器,就是不知道大家是怎么理解的


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


周家斌 2025-11-10 08:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

还是同一建筑,

EHS-DL 2025-11-10 09:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在确认火灾后,系统同时启动该建筑内安装的每一个火灾声光警报器,以确保所有区域都能接收到火灾警报信号。

努力拼凑我的梦 2025-11-10 09:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

着火区域所在楼栋整栋内的所有声光  广播启动。(l例如;地上10层 地下2层  地上+地下=12层都要响)

王家任 2025-11-10 09:42  0 赞  0 踩 [回复] 举报

疏散的目的是全楼疏散,如果不启动全楼的报警器,全楼人如何知道?

沉默 2025-11-10 10:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这栋建筑最合理

李勤 2025-11-12 13:40  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.单体建筑的整栋楼(比如你多栋独立的楼座a着火了,b距离他相应防火间距没必要启动声光广播)

2.多栋楼塔楼低层联通的,看分隔情况启动广播、声光,是否进行完全分隔,成为独立建筑

sail 2026-08-13 15:35  0 赞  0 踩 [回复] 举报

整栋楼,如果有地下室联通则是地下室及地上所有楼栋,如果没有地下室联动则是本栋楼。