顶板有5公分保温的地方烟感安装

顶板有5公分保温的地方烟感安装,预留线盒后期喷了5公分保温,烟感是直接安装在原顶板上,还是露出保温来,最高处应该是原顶板吧?

消防网友31071 | 2021-06-20 10:55
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

周家斌 2022-08-05 15:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

在原预留盒上重新在加个86盒,引出来不就可以了

sail 2026-08-28 16:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

探测器下边沿和保温层齐平。