下沉建筑的消防控制室可以设置在建筑顶层吗?

如题,下沉式酒店建筑,顶层与主路标高同,大堂也设置在顶层,消防控制室可不可以设置在顶层,有没有相关的条文依据?

活爷 | 2025-11-06 11:44
请写下您的回答回答

回答 | 7

yujun500 2025-11-07 14:49 00 [回复]举报

规范规定消控室要设置在地上一层或地下一层,我们地区只允许设置在一层,按你描述可以设置在你说的“顶层”,实际上就是地上一层,不过必须直接对外开门,不能通过楼梯再到下沉广场出去。条文是防火通规4.1.8.3

活爷   回复: yujun5002025-11-13 17:02

感谢回复

0    0 [回复]举报

消防网友77752 2025-11-07 14:51 00 [回复]举报

4.1.8 消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:
    3 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口;

这是防火通用规范的内容,且是强制规范要求。


小唐12321 2025-11-07 14:59 00 [回复]举报

有一个门开出来直接室外地面就可以

牛丫头消防课堂 2025-11-07 22:52 00 [回复]举报

你所谓的顶层,不就是室外设计地面吗?那不就是首层,其他是地下层

活爷   回复: 牛丫头消防课堂2025-11-13 16:59

顶层有地面,一层也有地面的,只不过主路在顶层,一层也有路。参考这个酒店的形式。建筑定义的上面是顶层,下面是一层,不存在地下层。

0    0 [回复]举报

EHS-DL 2026-03-31 10:51 00 [回复]举报

该顶层在建筑功能上被认定为‌建筑的首层,消防控制室‌可以设置在该特殊建筑的顶层‌。《建筑防火通用规范》GB 55037-2022  第4.1.8条第3款 消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口