【图】这个消防泵吸水母管有什么问题?

请写下您的回答回答

回答 | 共7个

同同不同 2025-10-30 08:26  0 赞  0 踩 [回复] 举报

图片太少,图中是否为2座或两格水池?母管进水池是否设置阀门?母管管径是否大于300?

还有缺少压力表,过滤器。

1387 2025-10-30 09:19  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个有一个核心问题是主管高于支管,会产生气囊。

罗马苏丹 2025-10-30 09:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

太高了,比水泵吸水管高

消防网友15144 2025-10-30 19:02  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防搬砖师 2025-10-30 20:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵吸水管与吸水干管之间应坡向上安装。

消防搬砖师 2025-10-30 20:46  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防水泵吸水管与吸水干管之间应坡向上安装。

appleba 2025-11-03 10:20  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防泵吸水管需要设橡胶接头吗,有没有规范要求?