请写下您的回答回答

回答 | 共6个

刘工 2025-10-29 14:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警管路阀门关着的?

夏日阳光 2025-10-29 15:55  1 赞  0 踩 [回复] 举报

此图中明显的错误是湿式报警阀组的报警管路阀门关闭。报警管路的阀门应该常开!其次是报警阀组被打开的门窗遮挡!报警阀组前不允许物品遮挡!

李勤 2025-10-30 11:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警管路阀门关闭

消防搬砖师 2025-10-30 21:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、报警管路关闭,应常开

2、水力警铃应设置在室外或有人值班的场所

沉默 2025-11-03 08:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

标识标清楚,常开常闭,保证阀门在正确位置。

纯爱藏黄刀 2025-11-05 08:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

报警管路控制阀于关闭状态在验收后的使用过程中属于常见现象了,但从图片的拍摄角度来看,阀门似乎连开启条件都没有吧?