消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

每层200平7层楼,5、6、7层作宾馆12间房都需要那些消防设施。开业时需不需消防行政许可

每层200平7层楼,5.6.7层作宾馆12间房都需要那些消防设施。开业时需不需消防行政许可

善念 | 2025-10-17 16:03
请写下您的回答回答

回答 | 2

小唐12321 2025-10-17 16:32 00 [回复]举报

.0.2 宿舍、旅馆项目必须执行本规范。     少于15间(套)出租客房的旅馆项目除外。

第8.3.2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100㎡的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点;该条规定的托儿所不包括设置在家庭内,由家庭看护的托儿场所;该条规定的其他儿童活动场所不包括小学学校的教室等教学用房;该条规定不包括出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑。

一般小于15间不算旅馆,但是这个也走不了民宿。

潘天坤 2025-10-17 17:52 00 [回复]举报

一般来说,数量不超过14间、最高4层、且建筑面积不超过800平方米的用于经营的客服属于农家乐(民宿),不强制参照宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025及旅馆建筑设计规范 JGJ62执行,可以参照农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)执行


可以参照农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)要求设置一些消防设施:

1、消火栓/室外消火栓/天然水源取水设施/消防水池/高位消防水池(山区宜设置);
2、独立式感烟火灾探测报警器或火灾自动报警系统;
3、每25m2应至少配备一具2kg灭火器,灭火器可采用水基型灭火器或ABC干粉灭火器,灭火器设置在各层的公共部位及首层出口处;
4、每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施,并应在明显部位张贴疏散示意图;
5、安全出口、楼梯间、疏散走道应设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志,楼梯间、疏散走道应设置应急照明灯;
6、农家乐(民宿)之间应采用不燃性实体墙进行分隔,并独立进行疏散;
7、客房、餐厅、休闲娱乐场所、厨房等应设有开向户外的窗户,确有困难时,可开向开敞的内天井。窗户不应设置金属栅栏、防盗网、广告牌等遮挡物,确需设置防盗网时,防盗网和窗户应从内部易于开启。窗户净高度不宜小于1.0m,净宽度不宜小于0.8m,窗台下沿距室内地面高度不应大于1.2m;
8、厨房与建筑内的其他部位之间应采用防火分隔措施。厨房墙面应采用不燃材料,顶棚和屋面应采用不燃或难燃材料,灶台、烟囱应采用不燃材料



关闭

关闭

手机APP下载