【图】疏散指示这样安装是否可行?

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

消防小裴 2025-09-29 13:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,软管超出1.2米

周家斌 2025-09-29 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

软管长度超了,但是可以用,这层高没有办法的办法了,担心顶上的应急灯地面的照度不一定够

XF119+   回复: 周家斌2025-09-29 17:57

你这是电气规范,为啥要找电气规范呢,?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘洋 2025-09-30 08:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018/4.3.15 从接线盒、管路、槽盒等处引到系统部件的线路,当采用可弯曲金属电气导管保护时,其长度不应大于2m,且金属导管应入盒并固定。

看图片,应该超过2m了。


sail 2026-08-14 17:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

金属软管不能超2米。