图形显示装置需不需备电

图形显示装置需不需像报警主机一样有电池做备电

消防网友57820 | 2025-09-29 11:31
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

李勤 2025-09-29 14:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

牛疼 2025-09-29 14:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

周家斌 2025-09-29 17:01  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要的,但是厂家不标配电池,采购时候要注明。

潘天坤 2025-09-29 18:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾自动报警系统应设置蓄电池备用电源,一般可以采用设备自带蓄电池、UPS电源装置、消防设备应急电源或者蓄电池


规范里又提到:消防控制室图形显示装置宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电,从这里来说消防控制室图形显示装置的备用电源应该首选UPS电源装置或消防设备应急电源,至于能否采用设备自带蓄电池这里就不做讨论了



EHS-DL 2026-04-03 14:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

消防图形显示装置‌不需要像火灾报警控制器那样内置蓄电池‌,但‌应由UPS电源装置或消防设备应急电源提供不间断备用供电‌。

sail 2026-08-13 15:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要。