关于应急照明和疏散指示灯具指向的问题

向各位专家老师请教一个问题:请问住宅建筑和公共建筑的屋顶层楼梯间疏散指示灯具的箭头指向是指向楼下还是屋顶?谢谢!

LMS | 2025-09-08 16:14
请写下您的回答回答

回答 | 共11个

EHS-DL 2025-09-08 16:41  3 赞  0 踩 [回复] 举报

得分情况。比如住宅屋顶条件可作为“安全出口”,则可以指向楼顶,如设有通往相邻楼梯间/建筑的通道;屋面为平屋面或坡度≤10%;否则,则仅指向楼下。对于公建,屋顶设避难层/直升机停机坪可指向屋顶,屋顶无可避难功能则指向楼下。

LMS   回复: EHS-DL2025-09-08 17:19

谢谢!

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

懒得说 2025-09-08 16:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

如果是开敞式可上人屋面,疏散指示指向屋面

LMS   回复: 懒得说2025-09-08 17:23

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

小唐12321 2025-09-08 17:02  1 赞  0 踩 [回复] 举报

屋顶能去隔壁单元屋顶

LMS   回复: 小唐123212025-09-08 17:20

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

池非迟 2025-09-09 00:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

指向楼下

LMS   回复: 池非迟2025-09-09 09:03

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李荣德 2025-09-09 10:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

参考《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查 疑难问题解答(2025年版)》

4.2.10疏散楼梯间通向上人屋面的门上方是否应设置出口标志灯?门外雨披是否需设置疏散照明灯?

答:疏散楼梯间通向上人屋面的门上方应设置出口标志灯;当屋面有两部及以上疏散楼梯时(剪刀楼梯可视为两部),门外雨披设置疏散照明灯。楼梯间疏散方向标志灯指向地面层。

LMS   回复: 李荣德2025-09-09 15:53

谢谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-09-12 17:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

如果人员疏散到屋顶,可以通过别的楼梯间或其他途径进行 疏散,,箭头可以指向屋面