消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

pVC地漏需要加阻火圈吗

pVC地漏管径是100的管,需要在地漏管楼板位置加阻火圈吗?

请写下您的回答回答

回答 | 共4个

牛丫头消防课堂 2025-09-06 22:41  0 赞  0 踩 [回复] 举报

依据《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019

4.4.10 金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定:    

1 当管道穿越防火墙时应在墙两侧管道上设置;    

2 高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置;    

3 当排水管道穿管道井壁时,应在井壁外侧管道上设置。


条文说明:

2 本款规定塑料排水立管穿越楼板设置阻火装置的条件:

①在高层建筑中的排水管;

②明设的,而非安装在管道井或管窿中的塑料排水立管;

③塑料管的外径大于或等于dn110mm。

这三个前提条件必须同时存在。这是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。

懒得说 2025-09-07 08:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

穿越楼板的室内排水管需要在楼板下加阻火圈,防止火焰贯穿引燃上一楼层。和楼上是地漏或者立管没关系

懒得说 2025-09-08 08:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中室内排水系统安装第5.2.4条:高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管1。

EHS-DL 2025-09-08 12:17  0 赞  0 踩 [回复] 举报

地漏管径是100的管是否说的是内径?外径那就近似等于dn110,如该PVC地漏明设地漏管,高层建筑则必须加阻火圈,非高层也建议加;如果是暗埋地漏管,那可以不设置阻火圈。

关闭

关闭

手机APP下载