防烟前室疏散门

有2个问题:一、防烟前室的门能做为疏散距离的安全出口吗?
二、假如6层单多层公共建筑是采用封闭楼梯间,由于二次装修,部分楼层在楼梯间做了前室,可以定义该层为防烟楼梯间前室吗?疏散距离为疏散门到防烟前室的疏散出口门可以吗?

曾旅游 | 2025-09-03 09:20
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

磨砂猴 2025-09-03 09:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1、防烟前室的门就是疏散距离的安全出口

2、部分楼层改造成防烟楼梯间,这是不可行的。不可能10层是封闭楼梯间,15层又是防烟楼梯间。还有本层其中一个楼梯间是防烟楼梯间,其他的楼梯间是封闭楼梯间。从常理上都行不通,更不用说规范要求了。

李勤 2025-09-04 16:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

1.防烟楼梯间需要正压或自然排烟措施

2.将部分楼梯间改为前室,原有楼梯间面积是否满足规范要求。


牛丫头消防课堂 2025-09-08 00:15  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防烟楼梯间需要满足防火分隔、面积、防烟、装修等多方面的要求。再就是防烟楼梯间不是某些楼层有前室、某些楼层没有,而是整体统一。

shwbest 2025-09-11 15:06  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防烟楼梯间针对的每层来说的,不是某一层为防烟楼梯间。

shwbest 2025-12-25 16:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

前室属于安全区,疏散距离算到前室门即可。如定义为防烟楼梯间,各层均需设前室。