排烟风管穿越防火隔墙时是否要设置防火阀

如歌舞娱乐场所的隔墙、储藏间等耐火极限2h的防火隔墙,有排烟风管穿越时是否要设置防火阀;

规范并没有说要设,但是不设防火阀好像破坏了上述用房的防火分隔

LHH2737 | 2025-09-02 16:35
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

李勤 2025-09-02 17:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-09-03 07:54  1 赞  0 踩 [回复] 举报

是按照通用规范GB55037设计的嘛?根据通用规范GB55037相关要求,排烟管道穿越防火隔墙等防火分隔部位处应设置防火阀等防火分隔措施(防排烟系统的风管和排烟管道、通风和空气调节系统的风管,在穿越防火墙、防火隔墙、防火分隔楼板处以及其他防火分隔部位处均需要设置防火阀等防火分隔措施,以确保防火分隔的有效性)


同时穿越处防火阀两侧各2米范围内的风管外壁应采取不低于该墙体耐火极限的防火保护措施