消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?

消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?

ShiLiHui | 2025-08-28 12:14
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

罗马苏丹 2025-08-28 14:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ  类汽车库作为车辆疏散口的提升机。

监控属于安全防范系统设施

ShiLiHui   回复: 罗马苏丹2025-08-28 19:02

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

争做排头兵 2025-08-28 14:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

理论上应该是不需切监控的,监控也有他自己的应急电源,只需要给门禁控制器信号,开启门禁或者让出入口抬杆就可以。

ShiLiHui   回复: 争做排头兵2025-08-28 19:03

感谢

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

邦哥 2025-08-28 16:07  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这样是不符合规范要求的。


消防联动时切断的是非常用的非消防电源。一些对疏散和灭火有帮助的电源不应立即切除,例如,监控、照明、生活给水泵等,不应立即切断。

沉默 2025-08-28 16:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

取消,一般不要求

追风赶月 2025-08-28 17:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合要求,施工是不是切总电了,建议调线。

EHS-DL 2025-08-29 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合要求。中控室内的‌任何设备‌均属于消防指挥核心系统,其电源必须来自‌消防专用配电箱,另外中控室设备一般均有UPS,不可能切非搞断电。

李勤 2025-08-29 16:03  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合,报警控制室只会切断非消防电源(不应切断消防电源),你说的是监控室的消控设备  还是视频监控设备?