请问设置在多层公共建筑的三层,建筑面积大于300的网吧,需要设置自动喷水灭火系统吗?

关 | 2025-08-28 07:31
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

小唐12321 2025-08-28 09:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。需要

资源网小助理 2025-08-28 09:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;

追风赶月 2025-08-28 18:11  0 赞  0 踩 [回复] 举报

需要设置。依据建筑防火通用规范 GB55037-2022 :8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;