消防设计问题导致施工难度大

审图合格的设计图中,同时出现防火涂料厚度和耐火极限数据时,施工过程中可否根据材料耐火极限调整涂料厚度?

发财了个 | 2025-08-27 16:56
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

周家斌 2025-08-27 21:45  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不同于其他产品,钢结构防火涂料具有较大特异性,不同厂家的产品性能和应用要求有别,同一耐火极限,不同品牌或型号的涂层厚度、施工工艺等通常有别。

设计文件中的涂层厚度只是针对特定品牌型号的涂料有效,如品牌或型号变更,则需要根据所用产品型式检验报告、产品说明书等,重新确定涂层厚度及施工工艺要求。

EHS-DL 2025-08-29 10:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

施工单位发现施工难度大,立即暂停施工,汇总设计图、产品报告等资料,找设计单位深化设计,相互沟通,由设计单位或消防技术服务机构出具书面变更文件‌,通过消防审验部门确认后再施工执行。设计图中的厚度通常为预留值(如考虑结构内退空间),实际厚度需由深化设计单位根据产品报告复核确认‌。

深圳消防 2025-09-04 16:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

具体要看防火涂料检测报告,上面有厚度