多层丙类仓库防火间距问题。

在多层丙类仓库的一楼,贴临放一点杂物会影响防火间距吗,另外会对消防救援窗产生影响吗。

匡代鹏 | 2025-08-20 12:46
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

安洪全 2025-08-20 13:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

由“建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)术语:

2.1.21 防火间距 fire separation distance     防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。     注:防火间距的计算方法应符合本规范附录B的规定。B.0.1 建筑物之间的防火间距应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。”可知,会影响防火间距。


同理,也会影响消防救援窗。

匡代鹏   回复: 安洪全2025-08-20 14:04

多谢指导

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-08-20 16:53  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火建筑主要看建筑最近距离可燃物,但是你对方物品和建筑防火间距无关,是日常管理问题。

新科—危立腾 2025-08-25 16:33  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个属于管理的范畴,要看放置的杂物的性质,如果不是可燃物,就不用考虑防火间距,只看是否影响消防车道和救援,包括对室外栓、水泵接合器的影响。如果是可燃物,就应该也把防火间距考虑在内,同时可燃物在外堆放,靠近该仓库,本身对建筑物也是一种隐患。