气体防护区灾后排风机和风阀是否应该设置喷洒时联动控制关闭?

来个投票贴。我是支持要联动关闭的,但有的人就是坚持这个风机平时不开灾后才开所以不要做联动。大家怎么看?

WL | 2025-08-07 18:39
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛丫头消防课堂 2025-08-08 09:37  0 赞  0 踩 [回复] 举报

《火灾自动报警系统设计规范》很明确:

3 联动控制信号应包括下列内容:
1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;

3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于 30s 的延迟喷射时间。

EHS-DL 2025-08-08 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

必须设置喷洒时联动关闭‌,且与风机是否平时运行无关。

李勤 2025-08-08 10:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报