喷头布置是否可行



输煤栈桥 布置一个直立型喷头,一个下垂型喷头,是否可行

appleba | 2025-08-07 15:55
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

沉默 2025-08-07 17:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行吧,为什么下垂,桥架宽度没超过吧


appleba   回复: 沉默2025-08-08 09:40

直立型喷头左边喷水范围会被桥架挡住呀

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

沉默   回复: appleba2025-08-08 16:17

未超过标准宽度不需要下引,自立就可以,如果超过需要上喷加下引到桥架下,不能这样做。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

appleba   回复: 沉默2025-08-08 16:34

好的,谢谢~麻烦帮忙看一下另外一个问题吧

https://b.1190119.com/article-12781.htm

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-08-07 21:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不合理,没有吊顶的场所应该安装直立型喷头。

你这个图纸中电缆桥架和喷头打架,喷头安装直立型喷头时,也要考虑对电缆桥架的影响

appleba   回复: 牛丫头消防课堂2025-08-08 09:43

这个桥架对直立型喷头的影响太大了,如若往右边挪的话,两个喷头之间得距离太近了

  0 赞    0 踩 [回复] 举报