喷淋头的间距

两个支管的喷淋头间距是1.2米,其中一个喷淋头距离墙边的距离是1.5米   是否符合规范

消防网友56553 | 2021-06-05 23:01
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

刘丽波 2021-06-06 09:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不符合要求。具体看一下《自喷规》7.1节内容。每种喷头都有其最小间距要求。标准喷头最小间距1.8米。

消防网友38469   回复: 刘丽波2021-06-15 17:00

你确定是不小于,?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

刘丽波   回复: 消防网友384692021-06-15 20:26

是的,除了最小值,也有最大值要求。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

殇~~ 2021-06-07 09:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

最小1.8米

消防网友38469   回复: 殇~~2021-06-15 17:01

哪写着最小1.8?是最小 还是最大,喷头装的密一点不行?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

殇~~   回复: 消防网友384692021-06-18 14:14

《自喷规》7.1.2条有规定

  0 赞    0 踩 [回复] 举报