消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

食堂防排烟设计

请教各位老师,学校食堂的操作间大于50平米小于100㎡,在食堂内部,无外开窗,是否需要设置消防排烟口?与食堂用餐区相邻的售卖窗口内是否需要设置消防排烟?

杨阳洋 | 2025-07-17 10:20
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

潘天坤 2025-07-17 11:20  1 赞  0 踩 [回复] 举报

按照楼主的描述:学校食堂的操作间,无可开启外墙,且建筑面积大于50平方米,那么操作间内应设置排烟设施,看看有没有外窗条件,无外窗条件只能设置机械排烟


相邻售卖窗口建筑面积是多少平方米,跟其他区域是如何分隔?售卖窗口是否要设施排烟设施取决于建筑面积是否大于50平方米,是否存在可开启外窗

杨阳洋   回复: 潘天坤2025-07-17 14:23

售卖窗口面积是80平米,在食堂内部,半敞开式的,请问老师能不能利用用餐区的排烟窗自然排烟?


  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 杨阳洋2025-07-18 00:36

两个区域中间不能存在储烟仓门洞这类,如果连接位置的高度一致,且位于设计清晰高度以上是可以认为是同一防烟分区,窗口面积计入总建筑面积,现场设置满足总建筑面积要求的有效排烟设施即可

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂   回复: 杨阳洋2025-07-18 06:39

无可开启外窗的房间超过50平,或者是该区域的总面积超过200平,应考虑设置排烟。如果房间较小,可在走道设置排烟口,相应的要求在建筑防烟排烟系统技术标准中有规定。



售卖区域原则上可以不再单独设置排烟,你的售卖窗口属于敞开的区域,原则上可以不单独设排烟。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

裸奔到月球 2025-07-17 11:55  0 赞  0 踩 [回复] 举报

肯定需要啊,建筑面积大于50m2,经常有人停留,无窗。满足防火通规8.2.5,只有设置机械排烟。售卖窗口的防烟分区可以考虑到食堂内部,也就是上部开口联通啊

李勤 2025-07-17 14:25  1 赞  0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载