消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分区的跨楼层划分

有没有规范说防火分区跨越楼层丙类不可以,而丁戊类可以”

简心 | 2025-07-16 22:43
请写下您的回答回答

回答 | 共9个

豆篓子 2025-07-17 13:48  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火分区没有规范说不能跨越楼层,要不要跨楼层设置主要根据使用用途以及防火分区允许的最大面积来决定

简心   回复: 豆篓子2025-09-06 15:31

是的,我也这样认为

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

简心   回复: 豆篓子2025-09-06 15:32

有人这样跟我这样说的,我也没找到这样说的规范依据,所以问一下,谢谢回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

李勤 2025-07-17 14:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

你两层如果不超过防火分区面积,本身就可以跨越楼层。

简心   回复: 李勤2025-09-06 15:31

是的,我也是这样认为的

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

牛丫头消防课堂 2025-07-18 06:44  0 赞  0 踩 [回复] 举报

 规范并没有限定防火分区具体的划分措施,例如厂房中因工艺需要通过挑空空间连通两个楼层,是连通区域加起来的面积不能超过规定的防火分区允许面积。否则,应进行防火分区划分。

简心   回复: 牛丫头消防课堂2025-09-06 15:32

感谢回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

云丹 2025-08-01 15:54  0 赞  0 踩 [回复] 举报

执行精细化工防火标准的话,8.1.7条严禁可燃气体和甲乙丙类液体的设备级管道穿越厂房内防火分区的楼板;丁戊类就不做要求了。

简心   回复: 云丹2025-09-06 15:33

谢谢回答

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载