云丹
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
防火分区的跨楼层划分
发表评论: 执行精细化工防火标准的话,8.1.7条严禁可燃气体和甲乙丙类液体的设备级管道穿越厂房内防火分区的楼板;丁戊类就不做要求了。
2025-08-01 15:54
1
