请教大佬,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范中的附录D是规范性还是资料性?

阳光书生 | 2025-07-14 11:04
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2025-07-14 14:52 00 [回复]举报

从规范文字来说,可设置不属于应设置,属于示例推荐,不是硬性要求


这个附录D是给设计人员的一个参考设置部位,是本规范认为比较重要的一些部位,一般情况下设计可以参照设计。但是在设计单位没有参照设置的情况下,不能说违反规范要求