排烟口排烟量的大小问题

烟规4.4.12条及相应条款规定了排烟口的最大排烟量,但是没有规定最小排烟量,


在工程实际中,如何依规范确定最小排烟量?


排烟口设置调节阀,相应的规范条款是哪一条?

消防网友78337 | 2021-06-01 12:15
请写下您的回答回答

回答 | 共1个

周家斌 2022-08-07 20:48  1 赞  0 踩 [回复] 举报

1、控制排烟口最大排烟量目的是:如果从一个排烟口排出太多的烟气,则会在烟层底部撕开一个“洞”,使新鲜的冷空气卷吸进去,随烟气被排出,从而降低了实际排烟量,规定最小排烟量没任何意义啊。只要满足系统排烟量就行,

2、有的排烟口设置调节阀是为了平衡系统风口的分量,