电气消防泵房配电系统图是如图片所示,是不是未体现巡检柜(巡检功能),依据GB 50974-2014第11.0.16条和第11.0.18条规范强制要求消防水泵必须配备自动巡检功能,巡检周期不宜大于 7天,且应能按设定方案自动低频逐台运行(每次≥2分钟)。如果设计不增加,是不是影响验收。

win321 | 2025-07-10 11:47
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

win321 2025-07-10 11:59  0 赞  0 踩 [回复] 举报

这个图纸是21年,应该是按照民用建筑电气设计标 GB51348-2019  13.7.7 民用建筑内的消防水泵不宜设置自动巡检装置。

条文解释:

13.7.7 近年来国内推出了消防水泵变频低速巡检装置,这种装置的主控制设备就是变频调速器,其作用是防止消防水泵轴封锈蚀。什么环境才能使消防水泵的轴封锈蚀呢?重度潮湿场所,消防水泵终年无人管理或维护轴封才可能生锈。如果按照《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010 的规定按时维护管理,消防水泵轴封不可能生锈,这种用设备代替管理的理念有下列弊端:

  1 增加无谓的投资。以110kW的消防水泵为例,初投资增加35万元~45万元,不包括运行、维修和管理费用。    

2 与节能减排基本国策抵触。在节能减排的大环境下,几十千瓦的变频低速巡检装置终日通电运行,浪费电能。  

  3 消防水泵变频低速巡检装置不能带来安全,反而增加隐患。其工作原理是平时变频低速巡检,火灾时,消防水泵控制箱接到启动信号,并在起泵前的0.1s将巡检装置的输出端与消防水泵的主回路断开。否则消防水泵将不能启动。巡检装置是电子设备,寿命有限,如故障不能使其安全地从消防水泵的主回路分离,消防水泵将不能启动,后果不堪设想。    

4 管理方面的问题,不能用增加设备来解决。试想连简单的接触器控制都管理不好的企业,如何能管理好复杂的变频低速巡检装置。。

这个按新规范验收应该是不会有人提吧

小唐12321 2025-07-10 15:08  0 赞  0 踩 [回复] 举报

自动巡检,鸡肋东西

牛丫头消防课堂 2025-07-10 21:22  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,民用建筑电气技术标准,是不宜设置,消防标准是应,每个人理解不一致。黄晓家大师公开讲过必须设置巡检柜。

第二,工业建筑没有任何理由不设;

第三,每个人理解不一致,具体看本地图审的把关为准。