2011年规划设计的多层住宅建筑,需要设置灭火器、室外消火栓吗?

2011年规划设计的多层住宅建筑,需要设置灭火器、室外消火栓吗?若设置灭火器如何设置?哪个文件规定的?

、悻諨↗n+1 | 2025-07-09 17:15
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

沉默 2025-07-09 17:51  1 赞  0 踩 [回复] 举报

要灭火器,就通规就好,现在加,室外消火栓用市政的吧

牛丫头消防课堂 2025-07-09 23:11  1 赞  0 踩 [回复] 举报

依据当时的《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。


8.1.6  除住宅外的民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设置灭火器;住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140 的有关规定。

李勤 2025-07-10 07:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-07-10 07:59  1 赞  0 踩 [回复] 举报

请问建筑高度是多少米,具体是多少层呢?


根据楼主描述的2011年设计的多层建筑,可以参照建筑设计防火规范GB50016-2006,里面有提到:

民用建筑应设室外消火栓,寒冷地区设置室外消火栓确有困难的,可设置水鹤等为消防车加水的设施,其保护范围可根据需要确定


耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m³的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区 ,可不设置消防给水


、悻諨↗n+1   回复: 潘天坤2025-07-10 09:56

五层


  0 赞    0 踩 [回复] 举报