消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水泵房配置的灭火器类别和规格

消防水泵房,只有水泵和配电柜、电源箱等,配置了干粉灭火器,还需要配备二氧化碳灭火器吗?配置规格是怎么要求的?

大象大大 | 2025-06-28 21:16
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

牛丫头消防课堂 2025-06-29 13:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

首先你得明白消防水泵房的火灾,主要是电气火灾,其它可燃物很少。

第一,配置ABC干粉就行了,能灭E类电气火灾的,不必重复配置二氧化碳;

第二,危险等级一般配置中危险级别,3—4公斤的干粉灭火器就可以。依据参照配电室就足够了


李勤 2025-06-30 08:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照中危险级配置,干粉ABC可以灭ABCE火灾,同一防护单元灭火器应同一规格。

李勤 2025-06-30 08:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按照中危险级配置,干粉ABC可以灭ABCE火灾,同一防护单元灭火器应同一规格。

关闭

关闭

手机APP下载