消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

关于稳压24h的疑问

 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017
    6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

    请问这里的“稳压24h”过程中 ,稳压泵是不是不能工作的,纯靠大泵打压后的管网稳压效果。

blueskyyin7 | 2025-06-04 14:32
请写下您的回答回答

回答 | 6

消防资源网 2025-06-04 15:25 00 [回复]举报

严密性试验是系统未投入运行前进行的,通过加压泵增压到设计工作压力后,保持24h,无泄漏。和稳压泵没有关系。

blueskyyin7   回复: 消防资源网2025-06-04 15:43

现在有个情况是,工业园区的自喷系统运行几年后,管网漏水,修完之后,验收还是参照这个标准吗

0    0 [回复]举报

消防资源网   回复: blueskyyin72025-06-04 16:04

是的

0    0 [回复]举报

blueskyyin7   回复: 消防资源网2025-06-04 16:10

好的,谢谢

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-06-05 11:00 00 [回复]举报

你是管网漏水维修后,要打压测试,先停了稳压管路,否则稳压管路启动就是有漏水。

blueskyyin7   回复: 牛丫头消防课堂2025-06-06 14:37

请问稳压管路启动,有漏水什么意思

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载