牛丫头消防课堂 2025-05-15 15:07
0 赞
0 踩 [回复] 举报
可以看一下《干粉灭火装置》,有详细要求,至于贮存有效期,看使用说明书。
使用说明书应按GB/T 9969进行编写,应至少包括下列内容:
a)灭火装置简介(包括工作原理);
b)灭火装置主要性能参数、灭火剂充装质量偏差、全淹没灭火空间详细尺寸及灭火浓度、保护面积、电引发器电阻与启动电流(适用时)、热引发燃烧温度(适用时)、感温磁发电组件的静态动作温度(适用时)、发电电流与作用时间(适用时)、灭火装置贮存有效期;
c)灭火装置示意图、非贮压式灭火装置喷射反作用力与作用时间(适用时);
d)灭火装置操作程序;
e)安装使用及维护说明、注意事项;
f)售后服务;
g)制造单位名称、详细地址、邮编和电话;
h)燃气引发剂有效期;
i)安全提示。
《气体灭火系统及部件》也有详细要求,可以查看
使用说明书应按GB/T 9969进行编写,应至少包括下列内容:
a)灭火系统简介(主要是工作原理);
b)灭火系统安全使用警示;
c)灭火系统主要性能参数;
d)灭火系统示意图;
e)灭火系统操作程序;
f)部件的名称、型号规格、主要性能参数(含公布值)、安装使用及维护说明、注意事项;
g)灭火剂充装方法;
h)售后服务;
i) 包装、运输、储存要求;
j)灭火系统使用容器和气瓶的定期检验要求

关于固定式干粉系统和气体灭火系统的检验期限、检验资质、检验方法。