消防控制室和消防监控中心的区别

消防监控中心可以设在二楼,消防控制室不能设在二楼,两者区别在哪

MOLU | 2025-05-06 12:41
请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS-DL 2025-05-06 13:41 10 [回复]举报

消防控制室因直接操控消防设备且需保障紧急撤离,强制要求设置于首层或地下一层;消防监控中心作为高层级指挥节点,允许设于二楼,主要是两者功能稍有区别。消防监控中心通常为建筑群或超高层建筑的集中管理中枢,负责协调多个消防控制室信息,汇总全局火警数据并进行宏观调度。

资源网小助理 2025-05-06 13:52 00 [回复]举报

牛丫头消防课堂 2025-05-08 00:00 00 [回复]举报

第一,消防控制室是统称,是多数规范的术语;

第二,消防监控中心仅在个别规范中出现,应该是编写人员的习惯,但实质都是总消防控制室。

如《建筑电气与智能化通用规范 》GB55024-2022第5.3.2条, 消防控制室应预留向上级消防监控中心报警的通信接口。

看其条文说明,“消防控制室应预留与上一级消防控制中心的通信接口是为。。。。。”,

从这里看出《建筑电气与智能化通用规范 》中消防控制室与消防监控中心区别不大,只是称呼不同。

第三,《煤化工工程设计防火标准》 GB51428-2021多次出现全厂消防监控中心、区域消防控制室,这里仅出现“区域消防控制室”,没出现“总消防控制室这里的全厂消防监控中心就是全厂的消防控制室,或者叫控制中心,与后面区域消防控制室加以区别而已。