不同规范关于消防应急灯具定义的电压不同的理解问题。
初步看了一下新规 消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024 中关于A型消防应急灯具的定义“采用直流供电,额定工作电压不大于48V的灯具。” 在规范“消防应急照明和疏散指示系统技术标准” GB51309-2018 中,关于消防应急灯具的定义为:主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。
两本规范对于灯具电压的定义是不一样的,我们该以哪个为准?正文还未看,可能尚有其他歧义,我们该如何处置?
望指点。



收到,明白了 ,谢谢