气体灭火控制盘钥匙的作用

正常应急启动时,直接按下启动按钮 系统正常启动

那么画圈部位 存在的意义 是什么

空中 | 2025-04-24 10:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

资源网小助理 2025-04-24 15:49  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手自动转换开关和手动允许/禁止

李勤 2025-04-27 16:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

手自动装换开关:是否让主机处于自动状态

手动允许/禁止按钮:如处于禁止,手动无法启动

牛丫头消防课堂 2025-05-01 18:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

第一,防止有人误操作;第二,如果有人进入防护区,应设置在“手动”位置,防止人工作时被喷在防护区内;