全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
在一些项目实际情况中,挡烟垂壁高度问题,建筑和暖通无法同时满足,例如:室内吊顶完成高度2400(排烟、空调、新风、水电管线在吊顶内,实在无法提高)、暖通要求储烟仓500、也就是挡烟垂壁要做到500,2400-500=1900 又不满足 建筑规范要求疏散净高不低于2.1m,这种情况证明办。
潘天坤 2025-04-07 17:07 0 赞
0 踩 [回复] 举报
如果划分多个防烟分区这种情况,看看能否采用镂空率大于25%的镂空吊顶,或者设置门、墙体等形式
住宅新规定又提高了某些区域的要求呢
EHS专家-DL 2025-04-07 17:19 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1、将封闭式吊顶改为镂空吊顶(开孔率>25%),允许将吊顶内空间高度计入储烟仓厚度;
2、使用电动或柔性挡烟垂壁,火灾时自动下降至500mm储烟仓高度,非火灾状态下收起以保障净高2.1m;
3、仅在排烟口附近局部加深储烟仓(如扩大排烟口上方空间),其他区域维持挡烟垂壁高度与净高平衡。
以上提供三种思路,具体采用哪种方式,均应提前与消防验收部门协商。最终方案需确保符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.2条及《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条双重强制要求。