消防软管卷盘是否需要两路给水

消防软管卷盘是否与室内消火栓系统相同需要两路给水。

丸子五号 | 2025-03-27 15:03
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-03-28 09:19 00 [回复]举报

消防软管卷盘可独立设置或与室内消火栓系统共用供水管道,其水源可来自同一消防给水管网,无需单独设置两路供水‌。若与消火栓系统共用管网,需确保系统压力满足软管卷盘的最低工作压力要求(通常≥0.35MPa)‌,其支管应设置‌检修阀门‌,避免单一故障影响消火栓主系统运行‌;若建筑高度超过54m或为一类高层公共建筑,建议独立设置软管卷盘供水支管‌且需接入可靠水源(如市政管网或消防水池)‌。