消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

戊类厂区内车间是否需要设置消防车道,如若要设置的话其与建筑间间距最小可以达到多少,紧贴是否可以?

对于建在厂区内的多个戊类车间,皆为非沿街建筑,四周都不与城镇道路或街区道路相邻,只与厂区内部道路相邻,是否需要设置消防车道?与建筑外墙的间距是否需要大于5m,如果有困难需要缩小的话,最小可以达到多少,是否可以紧贴建筑?

faithskyhui1 | 2025-03-24 03:14
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友68723 2025-03-24 09:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

工厂、仓库区内应设置消防车道

EHS-DL 2025-03-24 11:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

戊类车间(火灾危险性低)若符合以下条件,‌可不设置环形消防车道或沿建筑长边的消防车道‌:建筑为单层且占地面积不超过3000m²;厂区内部道路已形成环形或满足消防车通行条件,且道路宽度≥4m,转弯半径≥9m‌。


消防车道禁止紧贴建筑!若场地受限,可缩小至‌≥3m‌,但需确保消防车操作空间及消防员安全‌。缩小是要有前提:建筑外墙为不燃性墙体且无可燃性屋檐,厂区道路与建筑之间无可燃物堆放,且不影响消防车通行‌。

闲淡潮人 2025-03-25 09:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

对于戊类厂区,可适用规范最低要求,厂区内设置消防车道,且消防车道至少能到达每栋车间。但还是建议厂区整体做一个环道,然后设消防支路沿长边设消防车道。消防车道距离建筑外墙一般不小于5m,便于消防车辆快速通行,同时避免建筑火灾时坠落物体阻碍了车辆行驶。如果有困难需要缩小,建议申请开个专家论证会,根据现场实际情况来定。(最小做过距离3m,紧贴是不可能的)

关闭

关闭

手机APP下载