消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

公寓客房是否每间都应设置应急照明?

公寓客房是否每间都应设置应急照明?

any祥 | 2025-03-21 08:21
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

潘天坤 2025-03-21 08:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

客房总间数是多少?是在什么建筑内?建筑高度是多少米?属于什么类型的建筑?是哪一年签订的设计合同?公寓总建筑面积、单层建筑面积是多少?是否存在单间建筑面积大于200平方米的房间?是否设置火灾自动报警系统




any祥   回复: 潘天坤2025-03-21 10:55

是一个改造工程,公寓处在一栋楼3-5层,建筑为一类高层公共建筑,客房数大概7、80间,原建筑有火灾自动报警系统

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: any祥2025-03-21 15:24

主体建成年限大概是什么时候?是否有设计图纸呢?可能需要先让设计出具图纸,确认是否引用旅馆建筑设计规范JGJ62及宿舍、旅馆建筑项目规范GB55025


旅馆建筑项目规范GB55025提到:设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。此情况的话,可以每间客房引入一个疏散照明灯具


旅馆建筑设计规范 JGJ62提到:四级及以上旅馆建筑的每间客房至少应有一盏灯接入应急供电回路(作为四级及以上旅馆建筑中每间客房,一般在进门的玄关处顶部设置一盏灯,由应急照明电源供电,以确保在停电及突发事件时能有照明,以利于人员的疏散)

  1 赞    0 踩 [回复] 举报

资源网小助理 2025-03-21 08:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022


4.1.4 设有火灾自动报警系统的旅馆类建筑,每间客房应至少有1盏灯接入应急照明供电回路。


条文说明:

        当应急照明供电回路与消防应急疏散供电回路共用时,客房内接入的灯应选用消防应急灯具。


特别注意的是:根据建筑防火通用规范 GB55037-2022,出租客房数量少于15间(套)的旅馆建筑可不设置火灾自动报警系统。


相关阅读:

旅馆建筑是否必须安装火灾自动报警系统?

sail 2026-08-17 09:50  0 赞  0 踩 [回复] 举报

客房数量超过15间则需要。

关闭

关闭

手机APP下载