消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

电影院面积174平米,是地上单独建筑(不在公共建筑内),无窗,要不要设置排烟设施

根据《通规》条文,不用设置排烟设施,但《电影院建筑设计规范》要求观众厅超100平米要设置排烟,根据《通规》前言所述,其他规范与通规不一致以通规为主。请问,已哪个规范为准,《电影院建筑设计规范》是否已废止。 这个规模的电影院要不要设置排烟设施。

老笑 | 2025-03-20 20:17
请写下您的回答回答

回答 | 4

潘天坤 2025-03-21 08:13 00 [回复]举报

不在公共建筑内,在什么建筑里面呢?

174平方米的无可开启外窗的电影院房间,根据通用规范要求也是需要设置排烟设施的

两个内容其实不冲突,专业规范是对通用规范的补充。通用规范是最低要求,专业规范作出特别要求的,也应遵循专业规范



老笑   回复: 潘天坤2025-03-31 17:28

这个电影院就是一个单独的建筑,建筑面积174平米,也不是建筑内的房间。

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: 老笑2025-04-01 08:12

174平方米的电影院,根据通用规范要求也是需要设置排烟设施

是否存在可开启外窗,空间净高是多少米?

0    0 [回复]举报

wetom 2025-03-21 08:59 00 [回复]举报

一、通规要设排烟措施。二、自身就是公共建筑。

关闭

关闭

手机APP下载