消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

洗手间要安装喷淋吗

一类高层公共建筑办公楼的洗手间需要安装喷淋吗

请写下您的回答回答

回答 | 共5个

重庆消防 2025-03-12 16:27  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范没有规定不设,所以,要设,一般按建筑面积5平方考虑是否要设,各地规定不一致,结合当地规定执行。

报告队长 2025-03-12 16:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

潘天坤 2025-03-13 07:52  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建议按图施工,有设计即安装


如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的


如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


單戀伱   回复: 潘天坤2025-03-15 09:58

关键现在的卫生间大多数配置的有智能马桶,这个算不算增加危险性?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

邦哥 2025-03-13 09:45  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一类高层公共建筑的洗手间是否需要安装喷淋等消防设施,《建筑设计防火规范》和《建筑防火通用规范》都没有提及不用设置喷淋的问题。但是,《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 确实提及了        “2 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内”。厕所不计入防火分区,是不是不用设置消费设施。人防工程在地下,火灾危险性比起一类高层差不多少。以此说来,一类高层公共建筑厕所是不是可以不用设置喷淋

关闭

关闭

手机APP下载