封闭楼梯间内有普通电梯,在电梯前加装防火门是否符合要求

现有公共建筑,作为酒店使用,建筑封闭楼梯间内设置了普通电梯出口,业主在普通电梯出口加装防火门,现在相当于普通电梯通过防火门进入封闭楼梯间,请问这样的设置是否合规?

冬临 | 2025-03-11 16:31
请写下您的回答回答

回答 | 共2个

EHS-DL 2025-03-12 10:32  0 赞  0 踩 [回复] 举报

根据《建筑设计防火规范》6.4.2-2条,‌封闭楼梯间内不得开设非疏散门、窗或洞口‌。即使加装防火门,普通电梯层门仍属于“其他门、窗、洞口”,属于明确禁止情形‌。

EHS-DL 2025-03-12 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

‌合规改造建议‌ ‌

1、电梯出口调整方案‌:将普通电梯层门移至封闭楼梯间外部,通过独立前室或公共走道连接;若无法调整电梯位置,需将普通电梯升级为‌消防电梯‌,并设置符合规范的前室和防火分隔措施‌。‌

2、替代合规设计‌:若建筑首层为扩大封闭楼梯间,可在该区域设置电梯层门,但需满足以下条件:电梯层门与楼梯间之间采用乙级防火门分隔;电梯本身符合消防电梯的耐火和联动要求‌。